会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 福禄克BT500系列让蓄电池测试稳如磐石!

福禄克BT500系列让蓄电池测试稳如磐石

时间:2026-07-10 18:34:19 来源:东莞鼎天物流有限公司 作者:百科 阅读:359次

福禄克BT500系列让蓄电池测试稳如磐石

“仪器读数怎么一直在跳?福禄”——这是许多蓄电池维护人员在测试内阻时常遇到的困扰。

当实际内阻在3mΩ左右,系蓄电仪器读数却在2.8-4mΩ之间波动时,列让别急着责怪仪器。池测90%的试稳情况下,这并非是磐石仪器故障,而是福禄蓄电池内部纹波电压过高所致。

今天小福就带大家认识一下纹波,系蓄电以及如何抑制纹波的列让产生

1纹波:蓄电池的“隐形杀手”

纹波是电池直流系统中的交流分量,频率较高。池测往往是试稳由 UPS 中的整流器、逆变器中的磐石 IGBT以及负载的谐波倒灌造成的。在蓄电池使用过程中,福禄内阻不断增大,系蓄电会导致产生更高的列让分压,使纹波更加明显。

危害不容小觑:

加速电池老化:过高的纹波相当于对电池进行快速不间断的充放电,从而减少电池的循环次数,降低电池寿命。(通常铅酸电池的循环寿命是 200-500 次)

引发温升隐患:纹波电流可能造成电池内部温度升高和能量损耗,温度转换率约为:4.6 W/m2/°C。这不仅增加了机房的热量,也容易在极端情况下产生热失控造成着火等安全隐患。

bfac3212-b47b-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

2行业标准:纹波电压必须 <0.5% 的直流电压

例如,当一节 12V 的电池上出现 20kHz, 100mV 的交流电压纹波时,就可能导致内阻测试结果不稳定。

3福禄克解决方案:精准识别 + 有效抑制

福禄克 BT520/BT521 系列蓄电池内阻测试仪的应对策略:

双重技术保障

集成了纹波电压测试功能,具备 20KHz 的高带宽下的真有效值测试能力,精度更是达到 0.1mV。当发现内阻测试结果不稳定时,可先使用纹波电压测试功能,确认是否存在过高的纹波电压。

c00b1e58-b47b-11f0-8c8f-92fbcf53809c.gif

c06cfda8-b47b-11f0-8c8f-92fbcf53809c.gif

Fluke500 系列除了电路本身的抗干扰设计以外,还特别设计了数字滤波器可以在纹波较大的情况下开启使用。

c0dc6940-b47b-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

4专业维护指南

美国电气电子工程师协会推荐的IEEE Std 1188- 2005 蓄电池维护标准中建议用户每年测试一次电池纹波:

c132db04-b47b-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

福禄克 BT520/521 专家级蓄电池维护工具

全面覆盖内阻、电压、极柱温度、纹波电压等蓄电池运维测试功能

序列模式可记录并对比整组电池均值,设置阈值自动显示问题电池

标配3种长度表笔,最长可达73厘米专攻狭窄空间

PC软件可进行数据分析及报告生成,量化维护数据

(责任编辑:探索)

相关内容
  • 肢体功能重建手术助一脑瘫患者告别跛行
  • “错换人生28年”案将二审开庭 精神损害赔偿是焦点
  • 迈威通信参编国家标准获批发布!
  • 企业网络升级两难?SASE解决方案实现业务“无感”安全加固
  • 中车鲸典客车批量交付1032辆
  • AI眼镜视觉处理芯片:从图像感知到智能增强的技术跃迁
  • 石狮:暑假诵读国学经典 感受传统文化魅力
  • 河北武安发现清代康熙年间“生态保护碑”
推荐内容
  • 精彩回顾丨为昕科技出席EDTEST2024深圳大会并发表重要演讲
  • 凯米斯科技水质监测解决方案,打造智慧监测新标杆
  • 工业级电源的可靠之选
  • 七家泉州服装企业上榜中国服装百强
  • 余承东领衔参与央视跨界对话
  • 2021年高招录取全面展开各批次录取结果 查询时间公布